로고

다우방화문
  • 5대핵심기술
  • 무변형방화문
  • 5대핵심기술

    무변형방화문

    무변형방화문

    겉모양이 똑같다고 하여 똑같은 방화문이 아닙니다.

    방화문은 건물 내 화재가 발생되더라도 더 이상 확산을 방지하고 이로 인한 피해를 최소화하기 위하여
    층별, 면적별, 용도별로 구획화한 방화구획에 설치하는 문입니다.

    내화시험은 화로에서 945도까지 가열하여 방화문이 60분을 견뎌야 합격할 수 있습니다.
    이러한 시험기준은 화재로부터 귀중한 사람의 생명과 재산을 보호해야 하는 기능을 갖추어야 하기 때문에
    방화문이 소방차가 도달할 때까지 안전하게 견딜 수 있는 시간을 의미합니다.

    안정적인 내화성능의 60분 확보는 매우 어려운 기술입니다.
    동광명품도어에서는 수년간의 연구결과 저희만의 독창적인 기술인 내화 보강재를 적용하여 180분의 안정적인 내화성능을 확보하게 되었습니다.

    안정적인 내화성능 확보 (70분 이상 3회 연속 내화성능 합격)
    외여닫이 및 쌍여닫이 방화문 : 국내 90분 내화 성능 합격
    외여닫이 방화문 : UL(미국) 및 cUL(캐나다) 3시간 내화 성능 인증
    쌍여닫이 방화문 : UL(미국) 및 cUL(캐나다) 2시간 내화 성능 인증
    ※ 내화 성능 3배 이상 향상 인증

    • 그림3

      실험 방화문

    • 그림4

      실험 합격

    • 그림5

      실험 불합격

    동광명품도어의 기술력으로 이제 국내를 넘어 세계로!

    아직도 가격이 저렴한 방화문을 찾고 계십니까?
    귀중한 생명과 재산보호를 위하여 이제는 바꾸십시오.

    무게는 반으로 성능은 2배로 고객에게 드립니다.

    • 해외규격 인증 도면

    • 해당 제품 2시간 종료 후

    • 해당 제품 주수 시험

    국내 인증(KSF2268-1) vs UL의 차이점

    UL10C는 세계 최고 수준의 기준으로 실제 화재 발생 시 발생할 수 있는 상황을 모사하여 실시합니다. 실제 화재 시 3층 이상의 실내에서는 양압력이 발생합니다. UL10C에서는 이 같은 실화재 상황을 고려, 마감 기준 1m 높이에 양압력을 가하여 문상부의 변형을 가속화합니다.

    내화 시험 종료 후 310kPa 압력으로 77초간 문에 냉압을 가합니다.(UL10C 3시간 편개기준) 이 같은 사후 시험은 화재 발생 시 빈번하게 일어날 수 있는 중하중 부재의 탈락과 충돌에 대한 문짝의 내충격성을 테스트하는 시험입니다. 또한 소방차 출동 시 발생할 수 있는 직접적인 주수 상황에서도 열변형 없이 닫혀있을 수 있는 방화문의 내구성을 검증합니다.

    • 국내인증

    • 국내인증

    • 국내인증

      Domestic UL10C 2hour UL10C 3hour
    Temp 960℃ 1010℃ 1052℃
    Air Plane Neutral Positive Positive
    Hose Stream Pressure none 207kPa 310kPa
    Hose Stream Duration none 38 seconds 77 seconds